泵在晃电之后会自启吗?请解释一下 谢了。

[复制链接]
发表于 2012-6-22 02:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
泵在晃电之后会自启吗?请解释一下 谢了。(我厂在晃电之后泵应该是自启了 因为晃电之后现场没人去重新启动 泵在晃电显示跳车后 又显示运行了 并且实际也是运行了 突然自启对电气或设备方面有什么危害吗)
发表于 2012-6-22 04:51:41 | 显示全部楼层

RE:泵在晃电之后会自启吗?请解释一下 谢了。

电机纯从电气专业角度看,都是允许晃电自起动的。关键在于工艺允不允许!

只要工艺要求,电气是可以将电机设置为晃电后在一定时间内自起的。
发表于 2012-6-22 07:28:01 | 显示全部楼层

RE:泵在晃电之后会自启吗?请解释一下 谢了。

化工厂设备连续运行,很多设备不能停,需要自启。
发表于 2012-6-22 10:04:21 | 显示全部楼层

RE:泵在晃电之后会自启吗?请解释一下 谢了。

严格的说,是人工在调试时设定电机自启动程序功能或者在控制电路设置失电自保持时间继电器,系统才会按照事先设定程序执行晃电后自启动。只是这种装置和系统程序要求晃电的时间有一定的要求。停电时间超过设定值电机是不会再自启动的。
另外,就像2楼所说电机的晃电再启动必须满足工艺和设备使用的技术要求。
发表于 2012-6-22 12:40:41 | 显示全部楼层

RE:泵在晃电之后会自启吗?请解释一下 谢了。

石油化工装置遇到晃电是有但很少的,1年能遇到2、3次就不错了,我们装置的泵没有自起动功能,遇到的晃电主要跟强对流雷暴天气有关,因电网造成的晃电就更少,强雷电造成装置晃电使机泵停运,紧急起动停运的运行机泵最长也不过10分钟就完成,对装置影响不是很大。运行泵在晃电后还能自起动,这还是第1次听说。我觉得能自起动的泵应是重要的泵,你们装置不会每台泵都有自起动保护的吧。
发表于 2012-6-22 15:17:01 | 显示全部楼层

RE:泵在晃电之后会自启吗?请解释一下 谢了。

这个要看控制方式,如果选择不带自锁控制就会自启,这种方式就是抗晃电,当然了大设备是不允许的,如果是带自锁的控制要看晃电的时间长短以及整个电网环境,也会出现晃电不停的现象,比如电网中的电容容量大,或者时间很短接触器未完全失磁触点未分开。
发表于 2012-6-22 17:53:21 | 显示全部楼层

RE:泵在晃电之后会自启吗?请解释一下 谢了。

主要看控制设备的控制方式与接线啊
发表于 2012-6-22 20:29:41 | 显示全部楼层

RE:泵在晃电之后会自启吗?请解释一下 谢了。

能不能自启是根据工艺要求在设计的时候自己添加的功能,通常是通过自启动柜或者延时继电器来实现的
发表于 2012-6-22 23:06:01 | 显示全部楼层

RE:泵在晃电之后会自启吗?请解释一下 谢了。

是加了自启动装置了吧。