工控之家

 找回密码
加入工控之家

大家看这样改可以吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个电动门,原本是要从DCS系统给5秒脉冲信号来启动和停止的,但调试时发现给脉冲信号时,电动门根本开不位和关不到位,因为电动门本身没有自锁回路。如果要实现电动门的正常工作,就要把DCS的脉冲信号改成长信号,但我担心一个问题,就是给脉冲信号时,继电器的触点是短时间带电的,如果给长信号,继电器触点就要长时间带电了,考虑继电器触点回路是380V电压,大家看可以这样改吗?如果这样该,有什么危险吗?
发表于 2012-6-22 23:05:50 | 显示全部楼层

RE:大家看这样改可以吗?

调试时可以试着逐渐延长一点时间,查看是否开闭到位。再者从生产工艺要求电动门是否需要开闭到位,如需要开闭到位,可以再增加位置检测元器件,将信号反馈给DCS修改一下程序即可。