盐水装置,非金属罐体,防雷照明做?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程概况:
装置42米长*6m宽*18米高度,中间主题为若干非金属罐(直径3米),罐体高出平台6米的样子。

这样的情况,需要做防雷吗?怎么做?参照什么规范?
发表于 2012-6-22 17:52:32 | 显示全部楼层

RE:盐水装置,非金属罐体,防雷照明做?

个人觉得防雷没有必要做,具体还是算下构筑物的年雷击次数吧感觉应该到不了3类,
但是防静电是要做的。
发表于 2012-6-22 20:28:52 | 显示全部楼层

RE:盐水装置,非金属罐体,防雷照明做?

我觉得还是要做,特别是在一些雷电频繁的地区。我们厂就属于这种地方,险些因雷击造成重大事故。
18米高,按一般楼房计算都快有6层了,所以我觉得还是有必要做避雷处理的。
具体可以参见一些防雷接地的标准。
发表于 2012-6-22 23:05:12 | 显示全部楼层

RE:盐水装置,非金属罐体,防雷照明做?

谢谢楼上的两位。
我没有具体计算,后来问了设备专业,原来这次用的内衬非金属材料的金属设备。因此就参照壁厚大于4mm,问题全解决了