电机运行指示灯不明闪烁

[复制链接]
发表于 2012-6-22 16:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,在电机启动时先送电,并没有按启动按钮,二次回路指示灯闪一下 ,这是为什么呢?
发表于 2012-6-22 17:51:25 | 显示全部楼层

RE:电机运行指示灯不明闪烁

你的回路怎么接的哦
发表于 2012-6-22 19:09:35 | 显示全部楼层

RE:电机运行指示灯不明闪烁

信号灯问题,现在许多信号灯用的耐光灯(如AD11),很容易受信号干扰,如果要改变次现象,建议采用其它形式的信号灯
发表于 2012-6-22 20:27:45 | 显示全部楼层

RE:电机运行指示灯不明闪烁

如果是停止灯就是灯有问题,如果是运行灯则是接线错误。
发表于 2012-6-22 21:45:55 | 显示全部楼层

RE:电机运行指示灯不明闪烁

给个思路:
感应电,建议订货时将指示灯的阀值电压要求大于60v,我们这里以前常见楼主说的这种情况。
最严重的一次是 一上电,低压屏的所有抽屉上的指示灯,几乎全亮了。
发表于 2012-6-22 23:04:05 | 显示全部楼层

RE:电机运行指示灯不明闪烁

同意3楼的意见,我以前就遇到过。就是感应电产生导致灯一闪一闪的。
发表于 2012-6-23 00:22:15 | 显示全部楼层

RE:电机运行指示灯不明闪烁

阀值电压要求大于60v;最低点亮电压!