马达保护器启动方式是不是属于直接启动?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 23:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="4"]我们新建厂区变电所设备好多电机都用马达保护器启动方式,这种方式是不是直接启动?启动电流会不会也是4-7倍的额定电流?对变压器有什么特殊要求?请指教
发表于 2012-6-22 02:51:47 | 显示全部楼层

RE:马达保护器启动方式是不是属于直接启动?

马达保护器是在启动和运行过程中监测电流保护电机,比用热继电器好的多,不是电机启动方式的改变!
发表于 2012-6-22 06:07:12 | 显示全部楼层

RE:马达保护器启动方式是不是属于直接启动?

马达保护器顾名思义,他充其量是作为电机启动、运行中起到一个电机过流、过载、缺相、短路、过压、欠压等的一个检测报警、跳闸、短时失电来电重合闸多功能保护装置。不会改变电机不采用这一装置时的工作形式,也就不会不会改变电机启动、运行的所有特性和工作状态。
发表于 2012-6-22 09:22:37 | 显示全部楼层

RE:马达保护器启动方式是不是属于直接启动?

采不采用马达保护器,不会影响电动机的启动方式。
发表于 2012-6-22 12:38:02 | 显示全部楼层

RE:马达保护器启动方式是不是属于直接启动?

回复 3# czywqa


  好多都是55kW以上的大功率的电机同时都用马达启动,如果不用降压启动,会不会对电网冲击很大?4-7倍的电流,对变压器有什么要求
发表于 2012-6-22 15:53:27 | 显示全部楼层

RE:马达保护器启动方式是不是属于直接启动?

回复 5# 531174822


  55kw电机可不可以直起的问题,得这样看。变压器已带负荷的电流加上将要启动电机的启动电流合起来是否超过变压器设定的过载保护整定值。小于时,可以直起。大于是,变压器要跳闸的。一般超过55kw或75kw电机最好配软起(绕线电机转子可串接频敏变阻器)或变频器(配变频器需事先考虑一下,是否有意义。因变频器价钱比较贵。)软起启动过电流小于3.5倍额定电流。
发表于 2012-6-22 19:08:52 | 显示全部楼层

RE:马达保护器启动方式是不是属于直接启动?

国产高端的马达保护可以实现星三角启动、直接启动、双向起动等多种起动方式。中低端的一般没有。
发表于 2012-6-22 22:24:17 | 显示全部楼层

RE:马达保护器启动方式是不是属于直接启动?

如果马达保护器带有电机控制功能的话,应该有多种启动方式,例如降压,星三角,直接启动等