发表于 2012-6-21 17:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:风机电机功率为355KW,在电源选择方面是应该选择380V还是10KV?各有什么有优缺点?谢谢
发表于 2012-6-21 20:20:55 | 显示全部楼层

RE:风机电机功率为355KW,应该选择380V还是10KV?

个人觉得采用10kV好。电流可以小,电缆不用那么大截面!最关键是电机不容易发热,维护量小!
发表于 2012-6-21 23:36:20 | 显示全部楼层

RE:风机电机功率为355KW,应该选择380V还是10KV?

看有无调速要求,还要看高低压系统的容量,10KV无刷同步机 液力偶合调速器驱动是最好的方案。
选10KV的好处正如楼上说的。选同步机可改善系统无功,增强稳定性,用无刷励磁可减少同步机维护量。用液偶可以无冲击起动,可调速,对机械和电气都好!
如风机不调速可以用10KV无刷同步机 水阻柜启动。
发表于 2012-6-22 02:51:45 | 显示全部楼层

RE:风机电机功率为355KW,应该选择380V还是10KV?

我认为有两点需要注意
1. 厂里电压是多少0.4 10 6KV?还是高低压都有
2.如有全有 建议用高压电这样的话 电缆能省不少钱 而且电机发热也少哦
发表于 2012-6-22 06:07:10 | 显示全部楼层

RE:风机电机功率为355KW,应该选择380V还是10KV?

建议用高压,一般情况下大于200KW就要采用高压,具体高压的电压等级是多少KV,看工厂有多少KV的
发表于 2012-6-22 09:22:35 | 显示全部楼层

RE:风机电机功率为355KW,应该选择380V还是10KV?

如果厂内电压等级是10kv,不是正好不用变压器了。电缆的确很省了
发表于 2012-6-22 12:38:00 | 显示全部楼层

RE:风机电机功率为355KW,应该选择380V还是10KV?

看你的工艺需要,我们厂的所有风机都是380的,应为都要求可以调速。
发表于 2012-6-22 15:53:25 | 显示全部楼层

RE:风机电机功率为355KW,应该选择380V还是10KV?

355KW,你用低压电缆得多大截面啊?肯定要提高供电电压等级了,6KV或10KV都行!
发表于 2012-6-22 19:08:50 | 显示全部楼层

RE:风机电机功率为355KW,应该选择380V还是10KV?

200以上,一般可以放大到250以上就建议考虑中压电机,
当然这个也不是绝对的,我曾经做过2个工程,分别用的280 、300的低压电机,当时的工况都比较特殊,都是循环水,基本属于长期运行,一个月甚至更长时间才启动一次。能减少低压大电机启动带来的冲击。
发表于 2012-6-22 22:24:15 | 显示全部楼层

RE:风机电机功率为355KW,应该选择380V还是10KV?

不做调速使用建议就用高压10K。如果要调速就用低压吧。