工控之家

 找回密码
加入工控之家

有谁做离子膜烧碱的电解整流电气设计

[复制链接]
发表于 2012-6-22 16:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接了个烧碱的电解整流单元,感觉一头雾水啊。以前只做过35/10KV的变压器,整流变是个什么原理啊?还有那么多的直流铜母排怎么布置啊?困惑中,求教高人,谢谢!
发表于 2012-6-22 17:49:32 | 显示全部楼层

RE:有谁做离子膜烧碱的电解整流电气设计

整流变是专为整流设备提供电源的变压器与普通电力变有很大的区别,烧碱用的整流变阀侧电压一般不超过500V,为消除谐波相位与网侧电源的相位不同称之为移相角,受整流柜晶闸管的控制阀侧电流波形也不是正弦波了。
直流铜排的布置不是简单几句能说清的如果没有设计经验就另请高人吧,千万别硬来否则害人害己会出事的。
发表于 2012-6-22 19:07:42 | 显示全部楼层

RE:有谁做离子膜烧碱的电解整流电气设计

需要根据电解槽的参数来确定整流变压器的参数,故需要提供电解槽参数,有设计院或厂家计算确定变压器容量和阀测电压
发表于 2012-6-22 20:25:52 | 显示全部楼层

RE:有谁做离子膜烧碱的电解整流电气设计

整流变容量的计算算是搞明白了。直流铜母排的布置旭化成的技术人员老是问三句答一句的,说到有些事就说是专利秘密一笔带过。这样搞我跟制图员没什么两样,郁闷!
发表于 2012-6-22 21:44:02 | 显示全部楼层

RE:有谁做离子膜烧碱的电解整流电气设计

整流变由调压变(带有载调压的主变) 整流变 整流柜组成。具体为调压变(二卷变)的低压有两个分支,分别接入两个整流变,整流变的二次侧再接入一台整流柜。
调压变的低压侧电压是比较低的(几百伏吧,看电解槽的数量),且低压侧没有CT的。调压变、整流变加在一起统称为整流变,属于特种变压器,由特种变压器厂生产。

直流母排怎么布置就不知道了。
发表于 2012-6-22 23:02:12 | 显示全部楼层

RE:有谁做离子膜烧碱的电解整流电气设计

我刚做了一个10万吨的离子膜烧碱项目。
发表于 2012-6-23 00:20:22 | 显示全部楼层

RE:有谁做离子膜烧碱的电解整流电气设计

以前做过一个改造的整流变,年代久远,当初做的也不深,记忆不深刻了。
但是有一点,直流母排的布置,电气专业只负责电解槽首尾的布置,槽间的布置就有设备布置的确定。