工控之家

 找回密码
加入工控之家

请教电缆敷设的安全措施

[复制链接]
发表于 2012-6-22 12:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教带电敷设电缆时,应做哪些安全措施?电缆敷设有哪些技术要求?
发表于 2012-6-22 13:53:31 | 显示全部楼层

RE:请教电缆敷设的安全措施

太牛了,带电敷设电缆,多少电压等级的?太不安全啦,最好还是断电操作
发表于 2012-6-22 15:11:41 | 显示全部楼层

RE:请教电缆敷设的安全措施

楼主应该说清楚,电缆是不允许带电敷设的。如果特殊需要,需事先做好每步工作安排、参与施工人员事先清楚了解此事的危险性、穿戴好绝缘劳保用品、施工全程需设专人监护、施工过程必须符合规范、严防触电事故发生。
发表于 2012-6-22 16:29:51 | 显示全部楼层

RE:请教电缆敷设的安全措施

回复 2# liuei


  有6kv高压的,也有380v低压的,电缆较多,时间太长,停电放电缆生产上不允许。想用铜线把带电电缆都绕上接地,做个接地网,不知是否可行?
发表于 2012-6-22 17:48:01 | 显示全部楼层

RE:请教电缆敷设的安全措施

补充说明一下,带电敷设电缆是指电缆桥架里的电缆都带电,需要在此电缆桥架内增加新的电缆进行敷设,新电缆不带电
发表于 2012-6-22 19:06:11 | 显示全部楼层

RE:请教电缆敷设的安全措施

这个恐怕太困难了~敬候专家意见~
发表于 2012-6-22 20:24:21 | 显示全部楼层

RE:请教电缆敷设的安全措施

基本上清楚了,是新放的电缆不带电。主要看看电缆桥架内原来的电缆敷设的是否规整。尽可能不与其他电缆混放。只要是敷设时,尽可能少发生对与其他带电电缆碰撞和用力踩踏。不会有什么问题。你说的接地措施没必要。施工人员穿戴好绝缘劳保用品是必须的。监护人员也必须安排好。统一指挥,搞好协调应该没有问题。
发表于 2012-6-22 21:42:31 | 显示全部楼层

RE:请教电缆敷设的安全措施

回复 7# czywqa


  带电敷设还以为需要做很多防护措施,多谢指教,学习了
发表于 2012-6-22 23:00:41 | 显示全部楼层

RE:请教电缆敷设的安全措施

在电缆敷设的过程中应该注意:动力电缆和控制电缆应该分开敷设,这样避免了电磁干扰对控制回路的影响!
发表于 2012-6-23 00:18:51 | 显示全部楼层

RE:请教电缆敷设的安全措施

学习了。留待以后请教现场施工的。
我印象中一次高压电缆是这么敷设的,当时只是有安全疑问,没深究。
现场装置区敷设电缆的时候其他电缆带电的情况太多太多了