石化管线静电跨接具体做法,请教有关专家。
发表于 2012-6-22 13:53:10 | 显示全部楼层

RE:石化管线静电跨接

阀兰处用铜片跨接就可以了
发表于 2012-6-22 15:11:20 | 显示全部楼层

RE:石化管线静电跨接

在管道连接处用25mm2的铜芯线跨接。
发表于 2012-6-22 16:29:30 | 显示全部楼层

RE:石化管线静电跨接

<div class="quote">
原帖由 crazybeyond 于 2007-6-7 13:55 发表 <img file="http://www.hcbbs.com/bbs/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
在管道连接处用25mm2的铜芯线跨接。
发表于 2012-6-22 17:47:40 | 显示全部楼层

RE:石化管线静电跨接

可以用铜编织线25mm的进行连接
发表于 2012-6-22 19:05:50 | 显示全部楼层

RE:石化管线静电跨接

在法兰上焊M6*25不锈钢螺丝,用16或25平方导线跨接(一般很少用25),我个人认为6平方就足够了。
发表于 2012-6-22 20:24:00 | 显示全部楼层

RE:石化管线静电跨接

可参照《石油化工静电接地设计规范》
发表于 2012-6-22 21:42:10 | 显示全部楼层

RE:石化管线静电跨接

直接夹在螺栓弹簧垫中间中不中?
发表于 2012-6-22 23:00:20 | 显示全部楼层

RE:石化管线静电跨接

法兰跨接线连接应注意以下几点:
1多于5条螺栓的,且电阻不超过0.03欧的可不设跨接线,反之要跨接。
2要用多股铜绞线,以防内断外连。
3法兰处用铜片跨接也可以。
4跨接处要将外漆除掉。
发表于 2012-6-23 00:18:30 | 显示全部楼层

RE:石化管线静电跨接

数量多与3处啊,我们公司是这样的,燃气管道!