在TT系统中,故障电流在用电器侧流入大地,回到中性点...
但是故障电流为什么不会流回另外一个TT系统的中性点呢??
如果大地是导体,各个系统那么多故障电流豆在大地里流不会相互影响??
发表于 2012-6-22 12:34:09 | 显示全部楼层

RE:问个自己想不明白的问题

先回答其中一个问题;各个系统的故障电流都回到大地,是不互相影响的。因为大地可以看成是无限大容量,我们的故障电流相对而言是很小的。
举个例子吧,地球够大吧,可相对宇宙来说 可能不过是一粒沙,或者连沙都不如。
发表于 2012-6-22 15:10:29 | 显示全部楼层

RE:问个自己想不明白的问题

你把大地看成一个节点就可以!
发表于 2012-6-22 17:46:49 | 显示全部楼层

RE:问个自己想不明白的问题

人往高处走,水往低处流。
电流就往地电位的地方走,大地可以假使为一个最低点!
发表于 2012-6-22 20:23:09 | 显示全部楼层

RE:问个自己想不明白的问题

电流不流向另外一个中性点是因为,不是在同一系统中
发表于 2012-6-22 22:59:29 | 显示全部楼层

RE:问个自己想不明白的问题

就像以上各位大侠所说,每个电路都是自成闭合回路的,各回路中的电流是不会影响其他电路的。大地可看作只是一个点与其他电路无关联。如果这个回路中某段线路或元件与其他电路共用或并行式时,将可能对其他回路产生感应效果有影响。典型例子使用多绕组变压器、多种电缆走在同一电缆沟、槽时。