工控之家

 找回密码
加入工控之家

高压柜安装完成后的试验项目?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压柜安装完成后,需要做哪些电气试验项目:我知道断路器、微机保护装置、电压互感器、母线必须做,过电压保护器、电流互感器是不是必须做,有出厂试验报告是否可以,绝缘元件等是否需做,各位讨论一下,是否有规范支持,请提出。
发表于 2012-6-22 22:20:22 | 显示全部楼层

RE:高压柜安装完成后的试验项目?

按照要求是可以的,早先在做交接试验过程中,我们也做CT变比描线,绝缘肯定要做的,仔细一点极性也顺便做一下,在以后有问题是好快速处理。(原先的工作范围是试验与保送电的;现在有的只管试验,你接错线了是安装的事和试验无关,也是分得太细就扯皮)
关于过电压保护器一般也可以做,缓慢升压测量泄漏电流与自动恢复电压。
现在对这两项,试验的不管保运的只看出厂试验报告,不做具体操作,相关耐压还是要做的。
发表于 2012-6-22 22:59:27 | 显示全部楼层

RE:高压柜安装完成后的试验项目?

CT变比、伏安特性、耐压,另外高压开关还得做三相同期试验
发表于 2012-6-22 23:38:32 | 显示全部楼层

RE:高压柜安装完成后的试验项目?

以上只是单个元器件的试验,在现场实际情况运行中,一般的小企业不愿意做。
只做电气通电试验,以及带负荷单机试验,以此来检验产品的合格与否。
发表于 2012-6-23 00:17:37 | 显示全部楼层

RE:高压柜安装完成后的试验项目?

耐压试验和绝缘试验,我们只做这
发表于 2012-6-23 00:56:42 | 显示全部楼层

RE:高压柜安装完成后的试验项目?

绝缘测试与高压试验是必须的。