请问大家能详细说说供电二级负荷与三级负荷的区别吗?
发表于 2012-6-22 06:03:15 | 显示全部楼层

RE:电气区:【每周议题】2011年第二周:二级负荷与三级负荷

一类负荷,短时停电可能影响人身安全或设备安全,迫使生产活动停顿的负荷。
这类负荷一般采取双电源自动切换的供电方式。
二类负荷,允许短时停电,但是停电时间过长会损坏设备或影响生产的负荷。
这类负荷一般采用双电源手动切换的供电方式。
三类负荷,长时间停运亦无影响的负荷。
这类负荷单电源供电即可。
一类二类负荷,如果有双套且互为备用的设备,可以分别在不同时停电的单电源母线上。
发表于 2012-6-22 09:57:45 | 显示全部楼层

RE:电气区:【每周议题】2011年第二周:二级负荷与三级负荷

可以详细的看《供配电系统》设计规范,里头有详细的关于二级三级负荷的规定。
发表于 2012-6-22 13:52:15 | 显示全部楼层

RE:电气区:【每周议题】2011年第二周:二级负荷与三级负荷

二、符合下列情况之一时,应为二级负荷:
1.中断供电将在**、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。
2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。

三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。
发表于 2012-6-22 17:46:45 | 显示全部楼层

RE:电气区:【每周议题】2011年第二周:二级负荷与三级负荷

二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
发表于 2012-6-22 21:41:15 | 显示全部楼层

RE:电气区:【每周议题】2011年第二周:二级负荷与三级负荷

《供配电系统设计规范》GB50052-2009<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册