变频器一开到设定频率运行时是就报警报缺相,为什么?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 13:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器一开到设定频率运行时是就报警报缺相!请各位发表自己的高见是怎么回事。
发表于 2012-6-21 17:39:44 | 显示全部楼层

RE:变频器一开到设定频率运行时是就报警报缺相,为什么?

检查一下电机的绕组是否完好,检查变频器及电机的接线,确认一下电缆是否完好。
发表于 2012-6-21 22:13:19 | 显示全部楼层

RE:变频器一开到设定频率运行时是就报警报缺相,为什么?

变频器大部分缺相报警是以直流母线电压为准的,你的意思是不是说开到你设定的最大频率就缺相报警呢?那是不是可能是小马拉大车了?
发表于 2012-6-22 02:46:54 | 显示全部楼层

RE:变频器一开到设定频率运行时是就报警报缺相,为什么?

检查设定参数,检查连接线路。
发表于 2012-6-22 07:20:29 | 显示全部楼层

RE:变频器一开到设定频率运行时是就报警报缺相,为什么?

回复 3# gcwangjianhua


我那是空转,还没带负荷。
发表于 2012-6-22 11:54:04 | 显示全部楼层

RE:变频器一开到设定频率运行时是就报警报缺相,为什么?

电动机的空载电流一般为额定电流的1/3左右。你可以测试一下,看看变频器输出侧是否三相电流都有,是否三相平衡?这样可以确定究竟是外部回路确实存在缺相还是变频器本身误报!
发表于 2012-6-22 16:27:39 | 显示全部楼层

RE:变频器一开到设定频率运行时是就报警报缺相,为什么?

变频参数设置不合理也会造成误报缺相故障的。看看参数吧。
发表于 2012-6-22 21:01:14 | 显示全部楼层

RE:变频器一开到设定频率运行时是就报警报缺相,为什么?

回复 5# 长风=


  楼主 ,咱俩是校友啊。我是06届电气专业的,您呢?、