工控之家

 找回密码
加入工控之家

变频器经常出现接地故障!

[复制链接]
发表于 2012-6-22 06:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器经常出现接地故障 摇过电机和电缆没有问题,应该就是变频器的问题了吧?如何才能解决呢?
发表于 2012-6-22 09:17:43 | 显示全部楼层

RE:变频器经常出现接地故障!

我不知你说的是高压变频器还是低压变频器
如果你们对变频器的原理不了解,我个人建议你请厂家来解决!以免把故障扩大,
发表于 2012-6-22 12:33:08 | 显示全部楼层

RE:变频器经常出现接地故障!

如果排除外围[wiki]设备[/wiki]的故障的话,一般故障点在驱动或者输出模块。有些时候输出端子绝缘性能不好,也会产生改故障。
发表于 2012-6-22 15:48:33 | 显示全部楼层

RE:变频器经常出现接地故障!

:loveliness:
这个问题我遇到过

以前用西门子420的变频器出过这个问题

因为供电电压不稳定,还出了好多故障

你说的这个故障,是接地做的不好,好好检查接地。

如果电机频繁启动,更容易出这个问题。
发表于 2012-6-22 19:03:58 | 显示全部楼层

RE:变频器经常出现接地故障!

如果确认现场线缆和电机没问题,那就有可能是电源三角形供电或电缆太长,容性太大,变频检测出的误报接地现象。这种情况也可以把变频接地报警功能屏蔽掉。
发表于 2012-6-22 22:19:23 | 显示全部楼层

RE:变频器经常出现接地故障!

变频器你能够用摇表测试吗,通常来说是不能的,你可以断开电缆和变频器之间的连接测试一下如果电缆和电动机,如果没有问题肯定是变频器的问题了。通常接地大部分都是电缆和电动机的问题。