工控之家

 找回密码
加入工控之家

接地工艺问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 22:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、接地用铜棒和铜绞线是怎样焊接法可以代替火泥熔?就铜和铜怎样焊?
2、每个独立接地点需设立接地箱?还是可以直接连接电机接地点?
3、接地箱接线端是怎样连接?
4、接地电阻测量?
发表于 2012-6-22 23:37:06 | 显示全部楼层

RE:接地工艺问题

回答一个问题
一、接地电阻测试要求:
a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;
e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。

二、接地电阻测试仪
ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。

三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。

四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。
1、ZC-8型接地电阻测试仪一台     
2、辅助接地棒二根
3、导线5m、20m、40m各一根

五、使用与操作
1、测量接地电阻值时接线方式的规定
仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m
1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1
将仪表上2个E端钮连结在一起。
此主题相关图片如下:


测量小于1Ω接地电阻时接线图
1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2
将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
2、操作步骤
2.1、 仪表端所有接线应正确无误。
2.2、 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。
2.3、 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。
2.4、 将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
2.5、 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。
2.6、 如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。
六、注意事项
1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。
2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。
发表于 2012-6-23 00:16:11 | 显示全部楼层

RE:接地工艺问题

回复 2# jinyuanzhiwang1


  图片在哪里??强烈要求图片!!!
  大哥赶紧上图吧!!!
咋样可以保证E'P'C'距离20米,这三个相互之间??可是才5米,15米 ,20米啊?
你再给我说说吧!!谢谢了,最近正在看防雷呢!!
发表于 2012-6-23 00:55:16 | 显示全部楼层

RE:接地工艺问题

昨天不知怎么显示不出图片,今天上图啊
<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-21 18:49 , Processed in 0.735066 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表