工控之家

 找回密码
加入工控之家

问个220V电热棒星形接法的中性点电流的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 06:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些东西早还给老师了

电热棒额定电压是 220V,2KW一支,应该是纯电阻元件
现在电热棒星形接法,三相供电, 我用了个 20A 的空气开关,够么 ?

另外,中性点 N 的电流是多少 ?

见图

<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 09:17:09 | 显示全部楼层

RE:问个220V电热棒星形接法的中性点电流的问题

按照经验来说 U,V,W 的电流应该在4A

就是 中性点的电流是多少 ?还是根本没有电流 ?
另外,中性点要不要和配电箱里的 N连接 ?
发表于 2012-6-22 12:32:34 | 显示全部楼层

RE:问个220V电热棒星形接法的中性点电流的问题

要是我这样星形接法,中性点不去接配电箱里的零线,是不是每支电热棒的功率就达不到2KW 了?
发表于 2012-6-22 15:47:59 | 显示全部楼层

RE:问个220V电热棒星形接法的中性点电流的问题

10A 的空开就够了,三相均衡中性线没有电流,但因电热棒制造的误差,会有一点小电流的!
中性点的线是要接的!
发表于 2012-6-22 19:03:24 | 显示全部楼层

RE:问个220V电热棒星形接法的中性点电流的问题

知道了,那么这样接法的每支电热棒功率还是2KW吧
发表于 2012-6-22 22:18:49 | 显示全部楼层

RE:问个220V电热棒星形接法的中性点电流的问题

弱弱的问下,3支电热棒这样星形接法,总功率是多少呢?6KW么 ?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 13:34 , Processed in 0.306651 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表