[color="#000000"][案例]:单人操作,攀登构架触电坠落,右胳膊截肢
[color="#000000"]事故简况
[color="#000000"]1992313,辽宁沈阳市某变电所,[color="#03428d"]运行[color="#000000"]人员孙××在倒闸操作中,发现从隔离开关上掉下来一个金属件后,在地面上弄不清是哪个部件。于是,没请示报告、没人监护、没有安全措施的情况下,擅自攀登构架,想看个明白,结果误触带电的35kV设备,感电坠落,经抢救幸免于难,但右胳膊肩下100mm处截肢。

请根据上述事故简况分析此次事故发生的原因及暴露问题,并制定防范措施。
发表于 2012-6-22 16:26:18 | 显示全部楼层

RE:事故案例分析

血的教训,但是个人没有严格按《电业安全工作规程》工作,事故是必然的,其一没有按规定中“坚决执行倒闸操作必须由二人进行其中一人监护、一人操作的规定。” 其二操作发生疑问时,应立即停止操作,向值班负责人汇报,解除疑问后,方可再进行操作;其三未做到“五不操作”,“五不操作”是:未进行模拟预演不操作;操作任务或操作目的不清楚不操作;未经唱票复颂、三秒思考不操作;操作时发生疑问或异常不操作;操作项目的检查不仔细不操作。 措施就是要有严格按《电业安全工作规程》工作,那是用鲜血写的规程啊。
发表于 2012-6-22 20:59:53 | 显示全部楼层

RE:事故案例分析

事故发生的原因:发现问题没有按照《安全操作规程》进行处置,擅自违章作业造成的。
暴露问题:首先是管理上的问题,变电所应该有两人值班,倒闸等操作必须两人在场,一人操作,一人防护,而本案中只有一人在场操作,存在管理上的漏洞;其次是专业知识不够,对自己的操作是否会造成的后果没有认识;最后是对安全操作规程不熟~~~
防范措施:完善内部管理,对操作人员进行专业技能和安全意识的培训,提高人员的专业技能和安全意识~~