工控之家

 找回密码
加入工控之家

防爆区照明可以和普通区域照明同回路吗

[复制链接]
发表于 2012-6-22 11:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间内部有小区域防爆区,不知道防爆区照明可不可以和普通区域照明同回路, 有规范要求没有?
发表于 2012-6-22 13:49:55 | 显示全部楼层

RE:防爆区照明可以和普通区域照明同回路吗

电源都在非防爆区域,如果不同用一个回路,防爆区域的电从哪来?
发表于 2012-6-22 15:47:10 | 显示全部楼层

RE:防爆区照明可以和普通区域照明同回路吗

<div class="quote">
电源都在非防爆区域,如果不同用一个回路,防爆区域的电从哪来?
[size="2"][color="#999999"]zyz8438 发表于 2010-11-17 16:38 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 17:44:25 | 显示全部楼层

RE:防爆区照明可以和普通区域照明同回路吗

可以同时供两区。只是在电缆方面要求多考虑下。。并每一照明单相分支回路的电流不易超过16A,连接光源数不宜超过25个。
发表于 2012-6-22 19:41:40 | 显示全部楼层

RE:防爆区照明可以和普通区域照明同回路吗

我认为 同时供电时没有问题的
  但是就高不就低 供电规格就要以防爆的等级要求来供电
发表于 2012-6-22 21:38:55 | 显示全部楼层

RE:防爆区照明可以和普通区域照明同回路吗

按照就高不就低的原则,可以同时供电但要求非防爆区域设置隔爆电器
发表于 2012-6-22 23:36:10 | 显示全部楼层

RE:防爆区照明可以和普通区域照明同回路吗

防爆区照明器材只要是有防爆功能的就可。
至于是否可以同回路(与非防爆区照明)那要看防爆区域对照明有无特殊需求。
如因其他区域照明故障而影响防爆区域正常工作的,由此可危及人身安全或设备安全,或容易引起火灾的,就不可以使用同一回路电源,并且得有直流应急照明。