回顾往事高压电机停不了

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:01:29 | 显示全部楼层

RE:回顾往事高压电机停不了

楼上的,别人说的可是高压电机。怎么拉配电盒?不要命了?^_^
发表于 2012-6-22 20:19:39 | 显示全部楼层

RE:回顾往事高压电机停不了

<div class="quote">
每个电机不是有单独的配电盒吗?有手动关闭阀,也可以把配电盒拉出,电都断了,电机不可能再转了吧?
[size="2"][color="#999999"]leo_0088 发表于 2010-11-1 10:29 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 21:37:49 | 显示全部楼层

RE:回顾往事高压电机停不了

回复 10# leo_0088


  高压断路器小车,不断开是不能拉出的!如果带负荷拉出会发生插头拉电弧,弧光短路,后果很严重!因此设计有五防机构,开关合位是拉不出小车的!
低压的抽屉柜也是一样,不断开是拉不出的!
发表于 2012-6-22 22:55:59 | 显示全部楼层

RE:回顾往事高压电机停不了

<div class="quote">
停不下来 联系厂调停上一级的电源开关啊
[size="2"][color="#999999"]小猪晕 发表于 2010-11-1 08:19 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-23 00:14:09 | 显示全部楼层

RE:回顾往事高压电机停不了

高压断路器应该有机构打跳的,当时可能是机构出现问题了,但是如果电机烧了的话,可能上级开关跳闸,生产系统问题也可能,系统压力使机械倒转