各位朋友,一用一备UPS如何切换,能否把切换的图纸上传?谢谢!!
发表于 2012-6-22 16:25:03 | 显示全部楼层

RE:一用一备UPS切换

一般UPS带的都是很重要的负载,再快的互切也是需要时间的。在互切的过程中你的负载可能就已经停止运行了。我建议你不如把两个UPS串起来,那样供电更可靠。
发表于 2012-6-22 17:43:13 | 显示全部楼层

RE:一用一备UPS切换

应该是俩UPS并联使用,而且在线式UPS有自投功能。市电一掉,UPS马上自投,由蓄电池供电运行。
发表于 2012-6-22 19:01:23 | 显示全部楼层

RE:一用一备UPS切换

用UPS有必要做备份切换么?
发表于 2012-6-22 20:19:33 | 显示全部楼层

RE:一用一备UPS切换

UPS并联使用,而且在线式UPS有自投功能。市电一掉,UPS马上自投,由蓄电池供电运行或由事故发电机暂时供电运行。
发表于 2012-6-22 21:37:43 | 显示全部楼层

RE:一用一备UPS切换

如果是并机运行方式,不用考虑切换问题,是系统自动完成的。如果是双电源通过高速ATS或STS进行切换,机器最好是同步运行(有同步控制器),如果不同步,就只能先断后通了,负载会掉电的。
发表于 2012-6-22 22:55:53 | 显示全部楼层

RE:一用一备UPS切换

两台UPS并联 可以形成互补
目前没见过一用一备的
发表于 2012-6-23 00:14:03 | 显示全部楼层

RE:一用一备UPS切换

UPS 本身就是备用电源吧,不需要一用一备,而且UPS长期不用 对电池的影响不好哦!