【每日一题20101118】医院插座线、开关线采用单股线好还是多股线好?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 17:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
【问】医院插座线、开关线采用单股线好还是多股线好?说明理由。
【答】医院必须确保用电可靠,开关线和插座线应该采用多股线。多股线必须烫锡或压接后方能和开关和插座相连。
发表于 2012-6-22 19:40:20 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101118】医院插座线、开关线采用单股线好还是多股线好?

一般固定的不动的线都是用单芯线,对于有拖拉的插座线要用多芯软线。
单芯的负荷会大点
发表于 2012-6-22 21:37:35 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101118】医院插座线、开关线采用单股线好还是多股线好?

我记得是什么规范上规定,好像说的是重要场合用多芯线,可能单根的容易松动吧!
发表于 2012-6-22 23:34:50 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101118】医院插座线、开关线采用单股线好还是多股线好?

固定敷设走线为单芯硬线,外接悬挂、可移动的敷设走线要求采用多心软线。