工控之家

 找回密码
加入工控之家

高压电机 跳车

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有压缩机一台,配6000V,额定电流186A,功率1730KW的电机;电机试车运转4小时,没有任何问题;装上联轴器后,采用2.5barg氮气试车,保护电流值3.22X186,过流值:186X(1.2-1.3),保护时间12秒,启动7秒后,MCC显示电流过大跳闸;第二次保护时间改为28秒,启动10秒,MCC跳闸;第三次,保护时间改为45秒,启动时间为23秒,但压缩机运行2分钟后,跳车,而MCC这次没有跳闸;原因请各位分析一下:
发表于 2012-6-22 19:01:14 | 显示全部楼层

RE:高压电机 跳车

1、过载应设定1.5倍时间设3S就行了,速断应设7倍时间设零。仅供参考。
2、电机所带负载如果是通过液力耦合器,则是调速过快或调速幅度太大,不是过载可能是速断跳闸。但是,MCC上应该有显示啊?
3、压缩机输出风门是否开启太大或太快。同上MCC也应该有显示呀?
发表于 2012-6-22 22:16:39 | 显示全部楼层

RE:高压电机 跳车

速断保护按7倍额定电流整定有点偏小了,还应该有个可靠系数!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家