关于SIEMENS SIPART PS2定位器两线制接线的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 02:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大:
请问此定位器两线制输入接法(9、10号端子)时,这两根儿线的作用是什么?

  谢!
发表于 2012-6-22 05:59:30 | 显示全部楼层

RE:关于SIEMENS SIPART PS2定位器两线制接线的问题

有没有具体的图纸。或者图片什么的。
发表于 2012-6-22 09:54:00 | 显示全部楼层

RE:关于SIEMENS SIPART PS2定位器两线制接线的问题

2年前搞过,如果还没记错的话,那就是4-20mA 信号,由DCS给定位器发信号并提供供电的.
发表于 2012-6-22 13:48:30 | 显示全部楼层

RE:关于SIEMENS SIPART PS2定位器两线制接线的问题

对呀,这两根线既是电源线,又是信号线。你只要把控制器或DCS来的4-20mADC的控制信号接上就行,阀门定位器根据这个电流来给调节阀定位。
发表于 2012-6-22 17:43:00 | 显示全部楼层

RE:关于SIEMENS SIPART PS2定位器两线制接线的问题

我说错了.9 10 不是4-20mA的.6 7 才是
图片我怎么传不上来汗
发表于 2012-6-22 21:37:30 | 显示全部楼层

RE:关于SIEMENS SIPART PS2定位器两线制接线的问题


哦,谢谢!!!