断路器引线

[复制链接]
发表于 2012-6-21 13:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
断路器引线不得过紧或过松,接头接触良好不发热,出头不过热

这里提到的引线 是在断路器的什么部位?要是在高压柜中我怎么能看得到呢?接头说的又是在哪呢?


~~~谢谢您的帮助与指导~~~
发表于 2012-6-21 17:35:56 | 显示全部楼层

RE:断路器引线

应该是指断路器的连接处处吧!
楼主这句话出自什么地方?能否提供更详细的说明,以便大家讨论!
发表于 2012-6-21 22:09:31 | 显示全部楼层

RE:断路器引线

这是我单位师傅自己印制的书籍 上面只有他们认为的“经验”和一些基础理论 读起来很麻烦 这是其中的一条 没有上下文的,所以我也很纠结
发表于 2012-6-22 02:43:06 | 显示全部楼层

RE:断路器引线

回复 3# 岳松浩然


  更纠结的是连作者是谁都不知道。。。
发表于 2012-6-22 07:16:41 | 显示全部楼层

RE:断路器引线

我的理解是:
所谓的引线是指电缆,电缆头连接在断路器(或其他设备)接线端子上,不能过紧也不能过松!要保证接触良好,以免发热。
发表于 2012-6-22 11:50:16 | 显示全部楼层

RE:断路器引线

[size="5"][color="navy"]  建议你多熟悉熟悉设备,看看就知道了。高压柜看不到引线就对了。
发表于 2012-6-22 16:23:51 | 显示全部楼层

RE:断路器引线

高压断路器分为断路器小车即动触头;断路器箱体上安装的静触头。
一般电缆引线在静触头的后面连接,电缆通过压接端子螺栓固定在静触头后面的接线端上。
这个电缆引线是不能过紧或过松的。一般在挡板后面是看不到的。只有停电后解除五防联锁打开后门才能看到。
发表于 2012-6-22 20:57:26 | 显示全部楼层

RE:断路器引线

回复 7# jjli618


  看一下您说的就明白了 非常感谢~~~