发表于 2012-6-22 05:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="5"][size="5"]开关触点形式:我公司要求为双刀双掷[size="3"]([size="3"]DPDT),厂家选型为2个单刀双掷(1xSPDTx2)有什么区别和不同呢?
发表于 2012-6-22 09:13:45 | 显示全部楼层

RE:开关 触点形式

如果SPDT是联动的,代换问题不大。如果不是,看使用要求。不能联动可能会出现动作时间差、动作不同步甚至一组动作另一组不动作的情况。
发表于 2012-6-22 12:29:10 | 显示全部楼层

RE:开关 触点形式

双刀双置开关其实是两个单刀双置开关并列而成,其接线方式与每个单刀双置完全一样,其两个刀通过一个绝缘塑料相连,然后共用一个手柄。双刀双置开关每一边相当于一个单刀双置开关,可以做两个单刀双置开关使用;双刀双置开关同一边每相邻的两个接线柱相当于一个单刀单置开关,可以做四个单刀双置开关使用。双刀双置开关由于A' 、B'、A、B的接线方式不同,将有不同的作用:如改变电流或电压方向、交换电学元件位置等。
发表于 2012-6-22 15:44:35 | 显示全部楼层

RE:开关 触点形式

切换的回路可以多些,时间上更快。
发表于 2012-6-22 19:00:00 | 显示全部楼层

RE:开关 触点形式

回复 2# jessehjx


  双刀双掷刀开关的作用:
   1、双电源切换。上下固定触头引出端子连接两路电源,中间动触头端子送至负荷。
   2、直流电源极性切换。上下固定触头引出端子交叉连接一路电源,(上左与下右短接,上右与下左短接),中间动触头端子送至负荷。
   注意:刀开关只能起隔离切换作用,不可以带负载进行操作,因带载操作极易发生拉弧放电设备人身事故。
发表于 2012-6-22 22:15:25 | 显示全部楼层

RE:开关 触点形式

回复 1# yutian-630


  补充前述选双刀双掷或两组单刀双掷合用都可以,采用双刀双掷使用起来方便,但操作时一定要求操作人员注意将两组单刀都先断开后置于中间位置在和向另一方向合闸。但不知为什么生产厂家采用两组单刀双掷事先未征得你们的同意,你们还能接收。为了可靠最好要求厂家更换或自己更换。