工控之家

 找回密码
加入工控之家

电机电流

[复制链接]
发表于 2012-6-22 17:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
问大家关于电流互感器的问题  我这里有一个电流互感器和一个电流变送器,现在在变送器不接回路的状态下
显示用万用表测ma值是正确的但是接进DCS后测电流就变大什么问题啊
发表于 2012-6-22 18:59:59 | 显示全部楼层

RE:电机电流

线路没有任何问题 变送器更换过了
发表于 2012-6-22 20:18:09 | 显示全部楼层

RE:电机电流

受强磁场干扰所至,变送器的线屏蔽不好,另外与电源线布置在一起了。
发表于 2012-6-22 21:36:19 | 显示全部楼层

RE:电机电流

变送器可能是有问题。用万用表测量时正常,而用变送器测量时显示偏大的主要原因可能是变送器输入电阻阻值增大,电阻上的电压分压值增大,显示值必然就大。
发表于 2012-6-22 22:54:29 | 显示全部楼层

RE:电机电流

DCS用标准信号校验过了没,如果DCS没问题,估计是电流变送器输出与DCS阻抗不匹配。
发表于 2012-6-23 00:12:39 | 显示全部楼层

RE:电机电流

楼主说的这种情况应该是线路上的问题。电流变送器去DCS的模拟信号应使用屏蔽电缆。你看看现在使用的电缆是否带屏蔽?如果不带屏蔽的话,4~20mA的模拟信号在经过强电环境是受电磁干扰,在线路上产生额外的感应电流,使得最后进DCS的电流信号大于变送器的输出信号。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-21 22:12 , Processed in 0.441569 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表