国家规定超过10000KVA的变压器必须采用差动保护和高低压后备保护,大家说对于高后备和低后备来说,那一个保护更加稳定呢?

【答】
对于变压器来说,主保护为差动保护,即 高压低压侧电流差来判定变压器故障,还有速断、后备、本体等保护,速断是一个短路保护对于正常回路和设备必须具备的,后备保护对于高后备和低后备来说没有本质的区别,关键是看供电方向和供电公司定值的协调性,大部分地区都是使用了高后备 低后备 差动保护,对于变压器来说差动保护主要是为了保护变压器绕组,高后备是为了负荷的过流,低后备一般定值为母充电流,也就是防止母线短路。
发表于 2012-6-21 13:02:08 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101106】变压器高后备和低后备保护

<div class="locked">游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2012-6-21 17:35:43 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101106】变压器高后备和低后备保护

<div class="locked">游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2012-6-21 22:09:18 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101106】变压器高后备和低后备保护

加油[color="Red"]
发表于 2012-6-22 02:42:53 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101106】变压器高后备和低后备保护

保护的作用不一样 虽然说都是保护变压器 但后备保护 针对于穿越性短路差动保护针对于变压器的短路
发表于 2012-6-22 07:16:28 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101106】变压器高后备和低后备保护

等待正确的回答。对这个问题我好象是盲点。
发表于 2012-6-22 11:50:03 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101106】变压器高后备和低后备保护

就以变压器单侧电源而言吧,即电源侧在变压器高压侧。

变压器高压侧后备保护的范围相对更大,保护范围包括变压器本身。变压器差动保护、重瓦斯保护等主保护的后备保护,属于近后备。

变压器低压侧后备保护的保护范围就相对较小,无法保护变压器本身。是变压器低压侧母线及其馈出回路的后备保护,属于远后备。

此时变压器最好采用高压侧后备保护,毕竟其保护范围更大。但是如果变压器低压侧没有专用的母线保护,高压侧后备保护对于低压侧母线相间短路的灵敏度不够的情况下,应该采用低压侧后备保护。
发表于 2012-6-22 16:23:38 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101106】变压器高后备和低后备保护

对于变压器来说,主保护为差动保护,即 高压低压侧电流差来判定变压器故障,还有速断、后备、本体等保护,速断是一个短路保护对于正常回路和设备必须具备的,后备保护对于高后备和低后备来说没有本质的区别,关键是看供电方向和供电公司定值的协调性,大部分地区都是使用了高后备 低后备 差动保护,对于变压器来说差动保护主要是为了保护变压器绕组,高后备是为了负荷的过流,低后备一般定值为母充电流,也就是防止母线短路。
发表于 2012-6-22 20:57:13 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101106】变压器高后备和低后备保护

学习啦,总算搞懂啦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 23:35 , Processed in 0.209370 second(s), 47 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表