电机启动电流是额定电流的5-7倍,那么在设计中的空开的额定电流比启动电流小很多,空开是否会在送电瞬间会跳掉??
比如:380v11kw的电机,在设计空开时选择DZ20J-25
发表于 2012-6-22 16:23:34 | 显示全部楼层

RE:空开能否躲过电机的启动电流???

通常随空开都有配电用断路器反时限特性和 电动机保护用断路器反时限特性图,你可查一下。
通常:DZ20J-100断路器,In≤40A时,瞬时电流动作值为600A,不动作电流为10In。在一般情况下, 11KW电动机选择低压断路器的容量是22A×(1.5~2)左右为好。
发表于 2012-6-22 20:57:09 | 显示全部楼层

RE:空开能否躲过电机的启动电流???

小型断路器分电机和照明负载特性的,选电机型的就可以了。