发表于 2012-6-22 23:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家听过380V、3000V、6000V、10kV额定电压的“最大经济功率”(好像说的单台设备)的说法吗?记得有资料说380V的电压可带的功率不要超130kW,功率再大的话用380V 的电压就不“划算”了,不知这种说法受哪些因素影响,怎样影响?
发表于 2012-6-23 00:12:31 | 显示全部楼层

RE:不同额定电压的最大经济功率

这个没有听说过,但是应该有一定的道理,设计院的朋友应该比较清楚!

一般132kW以上(即160kW及以上)的电动机采用6kV或10kV,而不采用低压,主要是考虑如果采用低压的话,电流太大。

电流太大有几个方面的不足:
1、电缆需要非常粗,不好敷设、接线;
2、电流大了损耗自然就大;
3、电流越大,电缆上的压降就越大,线路电压线损增大,不利于电动机的启动和运行等。
发表于 2012-6-23 00:51:36 | 显示全部楼层

RE:不同额定电压的最大经济功率

回复 1# 玄之又玄


  电机采用电压等级主要考虑以下几点:
1、与电机容量大小有关。如:380V供电时,常规电机容量最大可选185kw-250kw。6KV 供电时,最大容量可选2500kw-3000kw。10KV供电时,最大容量可选6000kw-7500kw。容量再大时,电压等级可选35KV的了。
2、与供电电源距离有关。如:380V供电变压器距电机20m以内,电机最大可选315kw也行。距离太远线路压降大,要求电缆加粗或考虑高电压等级电机。
3、与供电变压器容量有关。如:380V供电时风机、水泵(电控装置为变频器控制时)、440V-720V加工机械直流电机(整流可控装置控制时)电机可选为供电变压器0.75倍。不采用电控装置的电机容量则为变压器的0.5倍(需要软启动设备才行)。为了实现启动电流小,现在超过75kw的电机一般都采用软起或变频装置。