【每日一题20101109】变压器送电时励磁涌流很大,为什么差动保护不会动作?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 02:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
【问】
变压器在送电时,有很大的励磁涌流,其值可以达到5-8倍的额定电流。而且该电流只是电源侧有,负荷侧没有,也就是说变压器送电时会有很大的差流。那为什么变压器的差动保护不会动作?

【答】
变压器送电时,会在电源侧有很大的励磁涌流。这个励磁涌流具有一个很明显的特征,就是其中谐波分量较大,特别是二次谐波很大。所以,在变压器差动保护中,采用了二次谐波制动的概念。虽然合闸瞬间差动电流很大,但是其二次谐波分量很大,但差动保护仍然不会动作!
发表于 2012-6-22 05:58:10 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101109】变压器送电时励磁涌流很大,为什么差动保护不会动作?

送电前先将差动保护压板摘掉
发表于 2012-6-22 09:52:40 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101109】变压器送电时励磁涌流很大,为什么差动保护不会动作?

送电前将差动保护压板摘掉就可以了啊 同意楼上的
发表于 2012-6-22 13:47:10 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101109】变压器送电时励磁涌流很大,为什么差动保护不会动作?

楼上两位说的都不正确,变压器送电时是不允许把保护压板退出的!万一变压器上面有短路,把保护压板退出了送电,保护起不了作用,谁敢担这个责任?
发表于 2012-6-22 17:41:40 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101109】变压器送电时励磁涌流很大,为什么差动保护不会动作?

继续回答:适当的放大差动保护定值门槛,等励磁涌流衰退后再恢复定值
发表于 2012-6-22 21:36:10 | 显示全部楼层

