电动机功率怎么计算? 380V电压,额定电流40A

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="4"]380V电压,额定电流40A,电机功率22kw,我想问的是实际功率怎么计算,实际电流41kw,有点过载
[size="4"]
[size="4"]P=UI或P=1.732UI×功率因数?还是其他?
发表于 2012-6-22 20:17:58 | 显示全部楼层

RE:电动机功率怎么计算? 380V电压,额定电流40A

可以近似用P=1.732UI×功率因数进行计算。
发表于 2012-6-22 20:57:03 | 显示全部楼层

RE:电动机功率怎么计算? 380V电压,额定电流40A

回复 2# zyz8438


  电机的停机功率一般是100%额定功率,还是多少?
发表于 2012-6-22 21:36:08 | 显示全部楼层

RE:电动机功率怎么计算? 380V电压,额定电流40A

电机的停机功率是什么?我还没有听说过!
发表于 2012-6-22 22:15:13 | 显示全部楼层

RE:电动机功率怎么计算? 380V电压,额定电流40A

回复 4# zyz8438


  我电机是带动泵的,电机有最大过载功率和最小功率输出,一般会保护电机,设置一个过载保护功率和最小停机功率或电流,这就是超过或小于这值就停机
发表于 2012-6-22 22:54:18 | 显示全部楼层

RE:电动机功率怎么计算? 380V电压,额定电流40A

过载保护是可以保护电机的,其过载保护动作电流一般取1.2倍额定电流左右。这个过载保护的设定,不是看电机输出功率的大小,而是看电机绕组流过的电流大小!

轻载保护应该不是保护电机的,因为电机是可以空载运行的。轻载保护应该是工艺上面的考虑,如果负荷太小,干脆停下来。这个定值应该根据工艺的需要来设定。
发表于 2012-6-22 23:33:23 | 显示全部楼层

RE:电动机功率怎么计算? 380V电压,额定电流40A

回复 6# zyz8438


  恩,过载保护是保护电机,最小停机功率是保护泵
发表于 2012-6-23 00:12:28 | 显示全部楼层

RE:电动机功率怎么计算? 380V电压,额定电流40A

电动机的功率P=1.732UI×功率因数,
380V电压,额定电流40A,电机功率22kw,实际电流41kw,电动机已过载了。如果短时过载问题不大,但要注意电动机温升不要超标。
发表于 2012-6-23 00:51:33 | 显示全部楼层

RE:电动机功率怎么计算? 380V电压,额定电流40A

存在一个问题,电机刚启动时会产生较大的冲击电流,因此其额定功率应该用启动电流来算,然后在乘上安全系数