我厂10KV变压器因小动物进入造成三相弧光短路 上级保护跳闸 而这台变压器的综保没有任何信息 事后作传动试验正常 (速断保护的整定 没有问题 接线检查也正常) 是什么原因造成的? 是否短路时CT饱和了?
发表于 2012-6-21 18:14:35 | 显示全部楼层

RE:保护越级的原因

发生弧光短路的地方在哪里?是在变压器高压侧还是低压侧?
发表于 2012-6-21 22:09:05 | 显示全部楼层

RE:保护越级的原因

在变压器的高压侧
发表于 2012-6-22 02:03:35 | 显示全部楼层

RE:保护越级的原因

上一级保护动作了,是什么保护?其整定值与变压器速断保护定值各是多少?谁大谁小?
发表于 2012-6-22 05:58:05 | 显示全部楼层

RE:保护越级的原因

回复 4# zyz8438


  上级保护也是速断保护 整定方面没问题灵敏性和选择性都核对了绝对没问题
发表于 2012-6-22 09:52:35 | 显示全部楼层

RE:保护越级的原因

呵呵,这个就不好说了!掌握的现场资料还是不全啊。

CT饱和导致速断保护拒动基本上是不可能的。一般速断保护整定值在10倍额定电流多,在这么大的短路电流CT的误差不会超过10%(如10P30的CT,在30倍额定电流的情况下,其综合误差不超过10%)。即便是你的实际短路电流非常大,CT发生了饱和,饱和后的CT二次电流也会远远超过速断保护定值。
发表于 2012-6-22 13:47:05 | 显示全部楼层

RE:保护越级的原因

谢谢 指教我找到原因后 再发帖子告诉你 和我分享这份快乐好吗
发表于 2012-6-22 17:41:35 | 显示全部楼层

RE:保护越级的原因

回复 6# zyz8438


  [table][tr][td]谢谢 指教我找到原因后 再发帖子告诉你 和我分享这份快乐好吗
发表于 2012-6-22 21:36:05 | 显示全部楼层

RE:保护越级的原因

好的,到时我们也学习学习!