求教海友 10KV开关柜的额定操作顺序 分—0.3S— 合分—180S—合分 是什么意思
发表于 2012-6-23 00:12:22 | 显示全部楼层

RE:额定操作顺序

按照GB1984的规定:这是自动重合闸操作顺序
自动重合闸有一次重合闸和二次重合闸,一次重合闸时间为0.3秒,二次重合闸为180秒,这个操作顺序即是模拟断路器在永久性的短路故障下重合闸的要求。
第一步:断路故障,一个单分操作
第二步:0.3秒后,一次重合闸于短路故障下的线路,又分闸。执行的一个合分操作。
第三步:180秒后,二次重合闸于短路故障下的线路,又分闸。又执行的一个合分操作。
这时,判断为永久性故障,必须等故障排除后方可送电。
对于断路器开断性能来说,连续开断这种情况应该是可能出现的最严重的情况了。
发表于 2012-6-23 00:51:27 | 显示全部楼层

RE:额定操作顺序

回复 2# zyz8438


  谢谢指教