1、管径的问题
敷设电缆的时候需要穿镀锌水煤气管,关于这个管径的选择问题,可以几根电缆穿一根管子里面敷设吗?特别是有些控制电缆,如果分管敷设的话岂不是要占很多空间?

2、电缆ZR-KYJV22-0.5-10X1.5,需要穿多大的管子?DN20还是DN25?通常情况下控制电缆穿多大的管子?照明线路的电线可以一个管子穿好几根线吗?

3、280kW的电动机可以放在低压供电吗?采取了措施,比如变频或者软启动。变压器是1600KVA的。

4、变频电缆的问题
ABB的变频器有专用的变频电缆,型号是POTOFLEX-PUR-3X150 3X25的形式,我想知道这个接到电机端怎么接呢,3X25的地线往哪里接?电机上不是只有一个接地的端子吗?

5、电缆芯数的选择问题
3芯,4芯,5芯电缆都在什么情况下用?
铠装与非铠装的区别?怎么现在大家选电缆都全部选择铠装型电缆?说是方便接地?有这么一说吗?


希望各位不吝赐教,希望这个帖子不要过早夭折啊。。。期待着大家的答复。。。
发表于 2012-6-22 18:59:32 | 显示全部楼层

RE:请教电缆、穿管的几个问题

1、可以多跟电缆穿同一根管。

2、管的内径,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5 倍。   
详见附件《电力工程电缆设计规范 GB50217-2007》节选


3、280kW电动机采用变频启动或软启后,变压器容量1600KVA,应该是完全可以采用低压供电的。只是电流很大,电缆可能需要多根并联。
4、3 3的变频专用电缆,3根大的为相线,3根小的为地线,在电动机端并在一起后共同接地应该就可以了。

5、原来的三相四线制中,电动机回路一般采用3芯,配电回路采用4芯。目前常用的TN-S系统中,电动机回路一般采用4芯(3 1),小的一芯为地线。配电回路一般采用5芯(3 2或者4 1),小的是地线,其余的为相线和零线。

使用铠装电缆主要是考虑在室外敷设:1)抗拉,2)防鼠。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 22:14:57 | 显示全部楼层

RE:请教电缆、穿管的几个问题

补充:同一根电线管内,动力线和控制线不能同时穿
铠装电缆是可以接地,铠甲接地。但不只是为了方便接地