试分析正常工况下220V转换24V变压器烧毁原因?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 17:41:19 | 显示全部楼层

RE:试分析正常工况下220V转换24V变压器烧毁原因?

电压过高,负荷过大,变压器绝缘老化
发表于 2012-6-22 19:38:34 | 显示全部楼层

RE:试分析正常工况下220V转换24V变压器烧毁原因?

回复 11# 我的承诺


  刚投运不久,不存在老化的问题。
发表于 2012-6-22 21:35:49 | 显示全部楼层

RE:试分析正常工况下220V转换24V变压器烧毁原因?

还有可能是由于表面堆积有尘土,致使发热量过高。使漆包线融掉,导致短路烧毁。
发表于 2012-6-22 23:33:04 | 显示全部楼层

RE:试分析正常工况下220V转换24V变压器烧毁原因?

回复 12# security


  那是不是变压器受潮了,或是在环境潮湿的地方使用