大家讨论下,关于电机的星型和三角型接法

[复制链接]
发表于 2012-6-22 18:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
三角型接法的电机,在星型接法的情况下,转速变快还是变慢?


因为电机绕组的相电压变低,在同样负载的情况下,转速会变低,对吗?
发表于 2012-6-22 20:17:36 | 显示全部楼层

RE:大家讨论下,关于电机的星型和三角型接法

Q:三角型接法的电机,在星型接法的情况下,转速变快还是变慢?   
A:转速基本不变。(同步转速是一样的,由于功率变化,实际转速会有很小的差别)
Q:因为电机绕组的相电压变低,在同样负载的情况下,转速会变低,对吗?
A:不对,如果能带动负载则转速基本不变(变低也很小)。如果带不动负载则电机堵转(不转了)。
发表于 2012-6-22 21:35:46 | 显示全部楼层

RE:大家讨论下,关于电机的星型和三角型接法

实际运行中,三角接线电动机在星形接线方式时,如负载不变,其转速还是有一定的下降的,即其转差率s会稍稍变大。
发表于 2012-6-22 22:53:56 | 显示全部楼层

RE:大家讨论下,关于电机的星型和三角型接法

这个问题角度倒是比较新。三角形接法的电机接成星形是为了降压起动吧?这是绕组承受的电压为相电压,从电网吸收的电流是原来的三角形接法的三分之一,当然起动转矩也是三分之一。由此推算,如果负载不变,转速还是会有所下降的吧。
发表于 2012-6-23 00:12:06 | 显示全部楼层

RE:大家讨论下,关于电机的星型和三角型接法

回复 4# ray20598


2、3楼所说中合起来基本上比较完善了。星形接法启动使用,转矩小,启动电流也小。如不切换成角形,电机有可能带不动负载。角形接法运行使用,转矩大,启动电流也大。如直接用角形启动要求电源供电容量必须足够。