我车间有一根6kv高压电缆,主要给4台16T行车供电。前段时间电缆着火,电缆头重新制作,检修好后对电缆做泄漏试验合格,电缆绝缘10万兆欧。在送电后运行5个小时电缆接头处外屏蔽层发热,铜网丝发红,造成电缆外绝缘融化。因及时发现,停电后。对内部三相电缆检查绝缘好的,保护也没有跳。可以送电,带负荷运行又出现前面的情况。只好重新停电制作电缆头,重新对电缆的屏蔽层测量接地,变压器的那短有5欧,高配0.3欧,屏蔽层没有出现断裂现象。今天试运行,但不知会发生说明事情!!
我想问问:高压电缆屏蔽层接地,如何会烧红,像电炉一样发红。没有外部电源碰到高压电缆的屏蔽层。 :) :) :) :) :) :)
发表于 2012-6-22 15:43:54 | 显示全部楼层

RE:6kv电缆屏蔽层起火原因???

你用的是单芯电缆还是三芯电缆?
发表于 2012-6-22 18:59:19 | 显示全部楼层

RE:6kv电缆屏蔽层起火原因???

三芯电缆   3*35的电缆
当时我看见有AC2相有6个不平衡电流
发表于 2012-6-22 22:14:44 | 显示全部楼层

RE:6kv电缆屏蔽层起火原因???

高压电缆屏蔽层发热烧坏绝缘层的现象肯定是因为屏蔽层上产生了较大的感应电压,屏蔽在两端接地点的电势不同而产生感应电流造成的。
但是奇怪了,35KV以下的都是采用三芯电缆且两端的屏蔽接地,流过三个线芯的电流总和为零,金属屏蔽层上不应该出现感应电压的啊。
除非三相不平衡负载造成三根线芯的电流不为零。那你就要分析并检查高压配电柜的三项负载的分配情况,同时检查电机是否有问题。