工控之家

 找回密码
加入工控之家

【每日一题20101103】IT系统为什么不希望配出中性线?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 12:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
【问】
IT系统为什么不希望配出中性线?


【答】
IT制式的电源中性点是不接地或通过阻抗接地的系统,是属于接地保护范畴,系统中设备的外壳与单独的接地装置相连,该接地装置与电源的中性点是不连接的。
IT系统的任何一根相线碰地或设备金属外壳,不会出现危险的故障电流,不会出现引爆的电火花,主要用于要求防爆的单位。
对于IT系统,国际电工委员会不希望配出中性线。
发表于 2012-6-22 15:04:44 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101103】IT系统为什么不希望配出中性线?

因为单线接地后系统还能正常运行??
(不太懂,说错了请老师无视)
发表于 2012-6-22 17:41:04 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101103】IT系统为什么不希望配出中性线?

IT系统是三相三线式接地系统,该系统变压器中性点不接地或经阻抗接地,无中性线N,只有线电压(380V),无相电压(220V),保护接地线PE各自独立接地。该系统的优点是当一相接地时,不会使外壳带有较大的故障电流,系统可以照常运行。缺点是不能配出中性线N。因此它是不适用于拥有大量单相设备的智能化大楼的。
发表于 2012-6-22 20:17:24 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101103】IT系统为什么不希望配出中性线?

谁说的IT系统不能有中性线?
可参照一下GB14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求
所以楼上讲的IT系统无220V也是错的,国外就有使用此系统的<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 22:53:44 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20101103】IT系统为什么不希望配出中性线?

同意楼上btlhrdb2008的观点。IEC标准和GB是不断进步的。下面是最近的规范GB/T 16895.1-2008/IEC 60364-1:2005截图。



<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 09:41 , Processed in 0.610646 second(s), 35 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表