电动阀接入UPS

[复制链接]
发表于 2012-6-22 09:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动阀接入UPS是不是不合适?如果接进来的话UPS的容量要取的很大是吗?
一个汽机工程中,除DCS,DEH,TSI的配电要取自UPS外,还有些电动阀门需要安全供电,这些阀门能也利用UPS吗?
发表于 2012-6-22 12:28:23 | 显示全部楼层

RE:电动阀接入UPS

是否需要接入UPS,要综合考虑:
1、分清楚负荷等级,该电动阀是否属于一级负荷中的特级负荷?一旦失电会对生产造成巨大的紧急损失或者会造成重大的设备安全事故和人身安全事故;
2、如果是非常重要的负荷,还要看其对电源供电的连续性要求怎么样?如果对供电连续性要求较低,如消防水泵,虽然属于非常非常重要的负荷,但是其允许一定时间的掉电,所以,不用UPS供电,而可以采用柴油发电机作为后备电源。

一般而言,利用柴油发电机作为后备电源,其允许电源切换时间在15s左右;利用EPS作为后备电源,其切换时间允许在几秒钟之内,利用UPS作为后备电源,则只允许切换时间在毫秒级以内。
发表于 2012-6-22 15:04:43 | 显示全部楼层

RE:电动阀接入UPS

回复 2# zyz8438

感谢版大回复,我是想问,从供电的角度出发,电动阀这类的负荷能不能接入UPS?这个时候UPS的容量选取是不是要多放些余量?
发表于 2012-6-22 17:41:03 | 显示全部楼层

RE:电动阀接入UPS

如果你要把电动阀接入UPS的话,肯定要核实UPS容量够不够?

另外,如果非要接入UPS的话,建议重新上一个UPS,因为电动阀回路较多,且故障率较高,以免影响DCS,DEH,TSI等系统的供电可靠性。
发表于 2012-6-22 20:17:23 | 显示全部楼层

RE:电动阀接入UPS

再上一套UPS的话造价估计很高,接入现有UPS又可能会对DCS或其它用电设备造成影响,也要考虑用电负荷的问题。如果这台电动阀很关键,应属于二级符合,建议用双回路供电(在电缆上冗余)!
发表于 2012-6-22 22:53:43 | 显示全部楼层

RE:电动阀接入UPS

在工程设计时,电动阀通常由应急配电盘供电,不是UPS供电。UPS系统在设计时通常是不考虑带电机负荷的,因为电机负载启动时会造成UPS的电压波动,这不符合设置UPS系统的初衷。