发表于 2012-6-22 20:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位螺杆式空气压缩机用法跟楼主说的2台泵用法一样。一台没有变频器控制,另一台用变频器,出口用压力变送器反馈给变频器控制频率。调节转速。保持压力供气。
发表于 2012-6-22 20:55:54 | 显示全部楼层

RE:水泵加变频器

高压变频的功能主要是节能。你如果是1台全开不够,开两台有多余,你就可以装一台变频器。一台定速运行,一台变频运行,既可以节能,也可以调节。变频器调节范围很广,调节步长小。现在国内的变频器有北京利德华富,北京合康、广州智光的是比较好的。建设的时候一定注意散热通道的设计,只有空调是不够的,它的发热问题很突出。
发表于 2012-6-22 21:34:59 | 显示全部楼层

RE:水泵加变频器

我公司的尿素蒸汽冷凝液泵设计的是开一备一,但实际配套电机功率大,于是一台加装了变频器,实际运行时变频器频率不能低于40HZ,否则泵出口压力不够。由于需经常调节,工人们现在嫌麻烦,只开无变频器的泵,结果造成电能浪费。
发表于 2012-6-22 22:14:04 | 显示全部楼层

RE:水泵加变频器

18# 雁南飞
可以把变频器的最低频率设在40Hz吗。
发表于 2012-6-22 22:53:09 | 显示全部楼层

RE:水泵加变频器

装变频器主要目的是可以控制流量,当需求流量小时,减小输入流量,应该对出口压力影响不大,因为其控制可以保证电机的输出扭矩,就象人传递东西,只要力气够大,就能够传的动,而频率只是传递的快慢,
发表于 2012-6-22 23:32:14 | 显示全部楼层

RE:水泵加变频器

影响很小的,你装变频,说明泵本身的余地或波动是比较大的,在没有装变频前,流量调节是靠泵出口手动阀门调整的,压力被阀门的阻力降损失了,这部分压力损失基本上就是变频调节的范围了。
发表于 2012-6-23 00:11:19 | 显示全部楼层

RE:水泵加变频器

不影响扬程,关键是采样流量还是扬程,比较同意3楼观点。
发表于 2012-6-23 00:50:24 | 显示全部楼层

RE:水泵加变频器

同意11楼的说法 44米扬程的泵 出口要0.5MP的压力安了变频器也只能在工频运行不节能啦