如题,在又一次的防雷检测时防雷中心提出:电缆利用玻璃钢线槽架空引入,防雷不合格。(08年、09年的检测时,并没有提出此类问题,检测结果合格。)请问这个的依据是什么,目的是什么?
我感觉用玻璃钢的该比用铁质的线槽好,主要体现在防腐、绝缘、经济等上面。
发表于 2012-6-23 00:11:08 | 显示全部楼层

RE:防雷检测不合格,是因为利用玻璃钢线槽架空引入电缆线?

如果用钢制线槽,在雷电击中钢制线槽时,电流可通过钢制线槽及支架入地,而不会击中电缆。
用玻璃钢线槽,就会击中电缆,从而击中与电缆相连的设备。
发表于 2012-6-23 00:50:13 | 显示全部楼层

RE:防雷检测不合格,是因为利用玻璃钢线槽架空引入电缆线?

线槽的位置一般都不高,周边好多建构物的高度都远大于线槽的高度,而且都做好了防雷接地,雷电应该是打不到的。