工控之家

 找回密码
加入工控之家

【维修实例】变频器无故“停机”故障查找

[复制链接]
发表于 2012-6-22 23:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台变频器(MM3-30KW),在使用的过程中经常“无故”停机。再次开机可能又是正常的,机器拿到我这儿来以后,开始我也没有发现问题所在。经过较长时间的观察,发现上电后主接触器吸合不正常--有时会掉电,乱跳。



  查故障原因,结果发现是因为开关电源出来到接触器线包的一路电源的滤波电容漏电造成电压偏低,这时如果供电电源电压偏高还问题不大,如果供电电压偏低就会致使接触器吸合不正常造成无故停机。




了解更多维修http://www.lingkun.net
发表于 2012-6-23 00:11:05 | 显示全部楼层

RE:【维修实例】变频器无故“停机”故障查找

变频器电源只装断路器就可以了,不宜再加接触器。
发表于 2012-6-23 00:50:10 | 显示全部楼层

RE:【维修实例】变频器无故“停机”故障查找

很多变频器在说明书中已经标明:电源侧不建议装设接触器。本帖就是一个很好的案例。

特别是有的设计院在变频器电源侧装设了接触器,还把该接触器与现场电机启停的主接触器融为一谈,停电机就变频器,开电机就送变频器,造成变频器频繁故障!