发表于 2012-6-23 00:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:修理好以后,上电测试一切正常,负载带的是22千瓦的电机,电流也平衡。但是拿到现场放了一天后,我才去进行现场调试,但一上电就暴了,后来又拉回来,经检查发现:整流模块两个被击穿,一个性

能不行了。剩下的三个都是好的。还有充电电阻也烧了。当时暴的就是充电电阻,现在已修复。但是还是没有找到问题的根本所在。望高师指点。

首先:该机是运行爆还是送电爆....

如果是送电爆:1.直流电路短路,2充电电阻爆应该考虑电容问题,不排除电容的两电接有异物造成.

如果是运行时爆:1.模块是假模块.

凌坤电气考虑是安装时有错误,比如掉螺丝

凌坤电气是电路板芯片级维修专业的服务商,我们有自己的维修中心,致力各类复杂的电路板修复工作。我们的服务包括:电路板维修、变频器维修、直流调速器维修,可控编

程器PLC维修,人机界面,触摸屏维修、伺服驱动器维修、仪表仪器维修、工业用电源维修、数控系统维修、医疗设备维修等。通过我们这些细致的服务,使我们和客户建立起良好的沟通平台。

地址:北京丰台区马家堡东路106号自然新天地大厦A座601室  钟先生  13901070560

了解更多维修http://www.lingkun.net