求助变压器的高压侧电缆选择

[复制链接]
发表于 2012-6-22 16:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师:1250KVA的变压器,其变比是6KV/360V,其高压侧要配多大的电缆?
    2200KVA的变压器,其变比是6KV/360V,其高压侧要配多大的电缆?

能不能给出详细的介绍
发表于 2012-6-22 20:55:04 | 显示全部楼层

RE:求助变压器的高压侧电缆选择

1250kVA,6kV,可以算出电流大约为130A。2200kVA,6kV,可以算出电流约为230A。

如果是埋地敷设,为保险起见,再往上浮一档,可以选择YJV22-6/6KV 3X95和YJV22-6/6KV 3X240的电缆。