我们这里有个三相电柜里的电表读数要乘以60才是实际使用的量,那位能不能解释一下为什么要乘以60?
发表于 2012-6-22 23:31:23 | 显示全部楼层

RE:电表读数的倍率问题

电流互感器的变比是300/5A,即实际用电的电流是电表中流过的测量电流的60倍。所以电表读数应当乘60。
发表于 2012-6-23 00:10:28 | 显示全部楼层

RE:电表读数的倍率问题

电表(包括电度表、有功功率表、无功功率表等)除了只在低压的小电流(一般100A一下)回路中,直接接在一次回路中。大多情况下,是接在电流互感器和电压互感器的二次回路中。因为电流互感器和低压互感器都存在变比的转换(K1和K2),所以,电度表在选取时也要注意倍率(K3)的问题。

电表读数要乘以60才是实际使用的量,显然,是因为电度表的倍率没有选对,使得K1*K2=60K3。
发表于 2012-6-23 00:49:33 | 显示全部楼层

RE:电表读数的倍率问题

低压电度表一般不用电压互感器,所以不存在电压变比,不理解版主说的