发表于 2012-6-21 08:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
RVV、BVV和KVV这三种电缆,控制电路是220V的,用RVV或者BVV没有一点问题吧?KVV这种电缆叫”控制电缆“,但是一般的控制电路都是220V的啊,这样命名困惑啊。象KVV这种电缆是不是用在380V的电路里比较适合。如果是220V的回路用RVV或者BVV就足够了?
进PLC柜的24V信号用BVV这种多芯单股电缆就很适合吧?220V的开关量输出也用BVV。开关量进出PLC柜大家都选什么型号的电缆呢?
发表于 2012-6-21 12:59:45 | 显示全部楼层

RE:关于RVV、BVV和KVV这三种电缆的选用

KVV 属于控制缆,通常作为小回路电流或者信号采样使用,RVV BVV通常这样的电缆在电气上使用比较少,YJV这个型号现在是使用比较多的,这个交联聚乙烯。
发表于 2012-6-21 17:33:20 | 显示全部楼层

RE:关于RVV、BVV和KVV这三种电缆的选用

K-表示属于控制电缆范畴,其电压绝缘等级一般为450/750V。
VV-表示聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆
R-表示软芯
B-是铜芯电线,与电缆还稍稍不同。
用于PLC开关量输入和输出建议采用YJVP电缆,不要采用BVV和RVV电线。
YJV-交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电缆
P-带屏蔽
因为PLC的DI/DO一般都是24V,对抗干扰性要求较高,所以建议采用屏蔽电缆。
发表于 2012-6-21 22:06:55 | 显示全部楼层

RE:关于RVV、BVV和KVV这三种电缆的选用

我原来以为在环境温度较高的情况下使用YJV
那开关量我都用KVV或者YJV了,24V用0.75平方的,220V用1.0平方的,这样和否?还是全部统一成0.75平方或者1.0平方的电缆?我想用单股的硬线容易进PLC柜里的端子排。
另外进PLC柜的220V电源线用硬线好还是软线好(RVV还是KVV)?
发表于 2012-6-22 02:40:30 | 显示全部楼层

RE:关于RVV、BVV和KVV这三种电缆的选用

疏忽了!
YJV是动力电缆,KYJV才是控制电缆。KYJVP是带屏蔽的控制电缆。PLC的DI、DO采用KYJVP电缆比较好。如果为了更好的抗干扰性能,老板又舍得投入,采用DJYVP计算机电缆那是更好不过了!

控制电缆截面有0.75的吗?呵呵,还没见过。我见过最小截面的就是1.0的。

另外我认为PLC电源进线和PLC的DI、DO所需电缆一样,最好采用硬线,不要采用软线。软线一般多用在屏柜内部的接线,而屏外接线因为可能经常需要挪动、或者因为路径上下落差而有拉力的存在,软线容易变形,不建议使用。
发表于 2012-6-22 07:14:05 | 显示全部楼层

RE:关于RVV、BVV和KVV这三种电缆的选用

交联聚乙烯不知道比聚氯乙烯贵多少?现在用的很普遍吗,是不是要替代聚氯乙烯了?计算机电缆我印象当中好像是软线吧?而且是对绞的。我也不知道咋回事,我做设计感觉能省就省,奇怪,这样的心理怎样造成的,难道是刚做设计没经验不知道深浅。我也知道用屏蔽更好,但是感觉没屏蔽不对绞也很少出问题,所以。。。
我查了KVV 有0.75的,是否考虑24V和220V都用0.75的啊
好,电源线用KYJV或KVV。
多谢!
发表于 2012-6-22 11:47:40 | 显示全部楼层

RE:关于RVV、BVV和KVV这三种电缆的选用

交联聚乙烯不知道比聚氯乙烯贵不了多少,而且现在的主流都是用的交联聚乙烯绝缘,很少用聚氯乙烯绝缘了!

DJYVP计算机电缆是一对一对的,分屏加总屏的双屏蔽结构,里面也是单股铜芯,不是多股软芯线。
发表于 2012-6-22 16:21:15 | 显示全部楼层

RE:关于RVV、BVV和KVV这三种电缆的选用

我看到我们单位有不少电机电源线用的是多股线,6平方的,护套摸着比较软,不是聚氯乙烯。是不是一般来说去电机的动力线用多股软线要好一些呢?放电缆、接线都很方便啊。
发表于 2012-6-22 20:54:50 | 显示全部楼层

RE:关于RVV、BVV和KVV这三种电缆的选用

能省就省,低碳生活