电流表数据与钳形电流表数据相差很远,可能是什么原因?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 13:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
某台电动机,在后台看到的电流监测读数与在现场用钳形电流表测得的数据相差很远,电流监测数据明显偏小,可能是什么原因引起的?
发表于 2012-6-22 17:39:21 | 显示全部楼层

RE:电流表数据与钳形电流表数据相差很远,可能是什么原因?

这是在生产现场可能经常会遇到的问题,请大家多多讨论!
发表于 2012-6-22 21:33:51 | 显示全部楼层

RE:电流表数据与钳形电流表数据相差很远,可能是什么原因?

1、可能测量表计的变比与现场CT的变比不一致!
2、CT容量不足或者是CT二次负载过重。
3、CT二次线径太小,导致CT负荷过重。
还有没有?