工控之家

 找回密码
加入工控之家

为什么变压器一般都是先送高压侧,后送低压侧?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 10:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么变压器一般都是先送高压侧,后送低压侧?而不先送低压侧?
发表于 2012-6-21 14:17:44 | 显示全部楼层

RE:为什么变压器一般都是先送高压侧,后送低压侧?

个人认为变压器送电并没有高低压侧之分。送电当然是从电源侧先送,所以升压变先送低压侧,降压变先送高压侧。
发表于 2012-6-21 18:12:14 | 显示全部楼层

RE:为什么变压器一般都是先送高压侧,后送低压侧?

变压器就应该跟一般电气负荷一样,先送电源侧,再送负荷侧!
但是为什么送电要先送电源侧,然后才能送负荷侧呢?
发表于 2012-6-21 22:06:44 | 显示全部楼层

RE:为什么变压器一般都是先送高压侧,后送低压侧?

楼上的?你先送负荷侧,再送电源侧,对电网冲击大,对变压器冲击也大……
反之,就平稳得多……

这就好比你家水龙头前面还有一个球阀,你用水时,如果两个都关着,你怎么开?
发表于 2012-6-22 02:01:14 | 显示全部楼层

RE:为什么变压器一般都是先送高压侧,后送低压侧?

如果按照先送低压负载侧,再送高压电源侧,那么变压器属于带负荷送电,这严重违反变电站基本倒闸操作规程。结果轻则损坏高压开关,重则造成变压器损坏,甚至造成操作人员伤害。
发表于 2012-6-22 05:55:44 | 显示全部楼层

RE:为什么变压器一般都是先送高压侧,后送低压侧?

这个问题好像不应该进行讨论!
发表于 2012-6-22 09:50:14 | 显示全部楼层

RE:为什么变压器一般都是先送高压侧,后送低压侧?

送电时要求先送电源侧再送负荷侧,停电时要求先停负荷侧再停电源侧,主要应该还是从保护方面进行考虑的!
发表于 2012-6-22 13:44:44 | 显示全部楼层

RE:为什么变压器一般都是先送高压侧,后送低压侧?

对于变压器来说不论电源侧是高压侧还是低压侧,装设的保护均较负荷侧多而全,为防止停电时发生误操作,电源侧保护可靠动作切断变压器各侧电源,隔离故障点,已起到保护人身安全和设备安全的目的,而送电时先送电源侧[color="magenta"]可提前投入变压器得各种保护装置,以免送负荷侧时发生误操作而(例如带负荷送电等)可及时动作。
发表于 2012-6-22 17:39:14 | 显示全部楼层

RE:为什么变压器一般都是先送高压侧,后送低压侧?

要看是升压变压器还是降压变压器?
发表于 2012-6-22 21:33:44 | 显示全部楼层

RE:为什么变压器一般都是先送高压侧,后送低压侧?

无论升压变压器还是降压变压器,都应该是先送电源侧,后送负荷侧!

只是因为我们常见的多为降压变压器,所以,我们说,一般变压器先送高压侧,后送低压侧!其实这句话是不严谨的!