各位大虾,我是PLC初学者,很多东西部懂,现在请问一下 如何检测PLC是否烧点!!!
发表于 2012-6-22 20:54:37 | 显示全部楼层

RE:关于PLC烧点问题

检测PLC是否烧点,个人觉得得由专业的或是返回厂家,能够对硬件检测的一般很少。但是判断点是否好坏,或是稳定与否,这就需要技巧和经验了。一般PLC的模拟量都有隔离器,配电器或是变送器坏点的几率是很小的。坏点大多数都是开关量点,坏点的原因基本是使用环境温度比较高,散热不好,编程设计时时使用的检测元件(仪表元件)选型错误,或是匹配不好。
开关量输入点,像检测跑偏,打滑,断链,这些东西,设计时直接用非智能型接近开关,最容易坏点,因为使用频繁。判断好坏,一般从开关量输入模块的端子前短接,看看该点的灯是否亮起,实验的时间应该尽量长,短接的次数应该尽量多些,因为有些时候,这些点能短时或是单次正常工作,再来几次就不行了。
关于开关量输出点,一般采用在软件里面使用强制,长时间实验,看其是否能稳定保持。一般工厂是不允许这样的实验的,通常用排除法,一般的电机控制是需要几个开关量输入和一个开关量输出点组成,如果出现无故障跳停时,将每个开关量输入点一个一个的短封,运行,直到无故障运行不在发生,如果输入点全部短封还调停,那就是输出点有问题,我曾遇到一个开关量输出点每个2小时就会停止输出,后来几经判断,换个输出点就正常了,如果是重要设备,应将怀疑的坏点的模板先换掉,以后在其他不重要的设备上实验。
以上只是个人意见。