低压系统要不要设备自投

[复制链接]
发表于 2012-6-22 18:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压分段都要设备自投,低压分段呢,好像最好不要设备自投啊,因为低压电流比较大,怕形成很大的环流什么的?有这一说法么?
发表于 2012-6-22 22:12:39 | 显示全部楼层

RE:低压系统要不要设备自投

没有什么环流的说法。因为备自投都是先分后合,不存在合环,哪来的环流?
低压母线的进线和分段一般而言也是要设置备自投的。其动作时限比高压备自投稍长,低电压整定值比高压备自投的低电压整定值稍高!